2021 年一级建造师考试《水利水电工程实务》备考要点
混凝土制冷 ( 热) 系统:
(1) 混凝土制冷系统
混凝土的拌合出机口温度高于混凝土温控制要求的入仓温度时,需要设置预冷系统。
选择混凝土预冷材料时,主要考虑采用骨料堆场降温、冷水拌合、加冰搅拌、预冷骨料等,
一般不把胶凝材料 ( 水泥、粉煤灰等 ) 选作预冷材料。
预冷骨料是降低混凝土温度的有效措施,常用的骨料预冷有:水冷法 ; 风冷法 ; 真空汽
化法 ; 液氮预冷法。
(2) 混凝土制热系统
混凝土制热系统的主要任务是为低温季节混凝土施工提供满足入仓温度要求的预热混
凝土。提高混凝土拌合料温度宜用热水拌合,若加热水拌合不能满足要求,方可考虑加热
骨料,水泥不应直接加热。
低温季节混凝土施工气温标准为,当日平均气温连续 5d 稳定在 5℃以下或最低气温连
续 5d 稳定在 - 3℃以下时,应按低温季节进行混凝土施工。
水利水电工程项目划分的原则:
一、新规程有关项目的名称与划分原则
1. 水利水电工程质量检验与评定应当进行项目划分。项目按级划分为单位工程、分部
工程、单元 ( 工序 ) ...