第二节施工技术方案
九、电气工程
(四)、配电箱安装施工方案
1工艺流程
明装配电箱安装——划线定位——铁架或螺栓固定——进出线连接——绑扎成束——相序校线――绝缘测试——通电测试——结束。
暗装配电箱安装——箱体稳注固定——进出线连接——绑扎成束——绝缘测试——通电测试——结束。
2、配电箱安装要求
配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所
,配电箱底边距地高度应为
1.5m
,照明配电板底边距地高度不应小于
1.8m
。导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长
,导线压头应牢固可靠
,如多股导线与端子排连接时
,应加装压线端子
(鼻子),然后一起烫锡
,再压按在端子排上。如与压线孔连接时
,应把多股导烫锡后穿孔用顶丝压接
,注意不得减少导线股数。
导线引出面板时
,面板线孔应光滑无毛刺
,金属面板应装设绝缘保护套,一孔只穿一组线。
配电箱内装设的螺旋熔断器
,其电源线应接在中间触点的端子上
,负荷线应接在螺丝的端子上。
垂直安装的电器均应上端接电源,下端接负荷。横向安装的电器应左端
接电源,右端接负荷。
进出导线应按从左到右排列为
L1(黄色)、
L2(绿色)、
L3(红色)、蓝色为
N线、 ...