云南xx电站工程坝基固结灌浆作业指导书
说明:1.1编制依据:①《坝基固结灌浆施工技术要求》(第
A版)②《坝基固结灌浆施工图》
③监理批复《
xx电站坝基固结灌浆施工措施》意见
1.2固结灌浆按分序加密的原则,分两序施工,Ⅱ序孔应在周围的Ⅰ序孔施工完毕且封孔后,方能进行钻灌作业。各次序孔均采用全孔一次成孔,自下而上分段灌浆、孔内循环的施工方法进行施工。
3固灌在相应部位的砼达到
50%的设计强度后方可施工。
4所有压水及灌浆作业均应使用自动灌浆记录仪,并进行抬动观测。
1.5布孔特性:固灌孔按梅花形布孔。固灌孔孔排距及孔位、孔深详见有关施工图纸。固灌孔若遇分缝线,其位置可作适当调整,使得孔边离开分缝线
50cm
以上。6地下水位按平基岩面计算。
灌浆材料及设备
1固结灌浆采用新鲜无结块且标号不低于
32.5Mpa
的普通硅酸盐水泥,其细度要求通过
80μm方孔筛筛余量≤
5%。2.2水泥使用前应进行质量检测,不合格者严禁使用。
2.3灌浆过程中要求检测回浆浆液比重,每
10~30
min测记一次。
4水泥浆液搅拌时间:使用高速搅拌机应大于
30s,使用普通搅拌机应大于
3min
。浆 ...
附件列表