概况:某通讯楼为网架结构,焊接空心球节点棋盘形四角锥网架,平面尺寸13.2m*17.99m,网格数5*7,网格尺寸2.64m*2.57m,网架高1m,支撑时上弦周边支撑。材料均为Q235,网架上弦73*4钢管,下弦89*4.5,腹杆38*3,空心球200*6.图纸注明贴角焊缝厚度7.5mm,焊条规定是T42.
网架塌落正是连降中雨和大雨,腹杆大量出现s形弯曲,多出是焊缝处开裂或者拔出。设计原因:1).腹杆受压稳定24.0KN<<53.4KN,稳定性不足。施工原因:1).焊接多处未熔透2).排水坡的小立柱坡度反了,造成积水。3).屋架预埋件钢板的锚固筋竟然放在圈梁保护层内,塌落时锚固钢筋从保护层剥落。