2017
年一级消防案例分析与解析
(下载考试必过)
第一题某居住小区由
4座建筑高度为
69.0m
的23层单元式住宅楼和
4座建筑高度为
54.0m
的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高
—5.0m
)。小区南北侧市政道路上各有一条
DN300
的市政给水管,供水压力为
0.25MPa
。小区所在地区冰冻线深度为
0.85m
。住宅楼的室外消火栓设计流量为
15L/s
,23层住宅楼和
18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为
20L/s
、10L/s
,火灾延续时间为
2h。小区消防给水与生活用水共用
,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统
,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座
23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为
50m3/h
。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为
0.75L/s
,高位消防水箱出水
管上设置流量开关,动作流量设定值为
1.75L/s
。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统验收合格。 ...