XX年二级消防工程师案例分析检测题
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量。了
xx年二级消防工程师案例分析检测题,共
3大题,以供各位考生平时练习之用。
案例一一、情景描述
甲、乙两名消防监督员到某高级宾馆进行消防监督抽查,该宾馆设有火灾自动报警、自动喷水灭火系统等消防设施。
二、问题
1.测试自动喷水灭火系统的湿式报警阀的工作状况时,开启试水闸阀后,水力警铃长时间不响,原因可能是什么
?2.试说明检查自动喷水灭火系统工作状况有效性的方法。
3.检查消防控制室,测试某楼层火灾探测器,消防控制室没有信号反馈,请分析可能的原因。
4.测试自动扶梯四周用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后只有一个侧面的防火卷帘动作,请问联动是否正确
?为什么?【参考答案】
1.原因:(1)报警阀通向水力警铃的管路堵塞或该管路阀门
(截止阀)关闭。(2)水力警铃损坏。
(3)报警阀后压力大于阀前压力。
2.检查自动喷水灭火
系统工作状况有效性的方法有:
(1)开启末端试水装置,本层水流指示器输出报警电信号,水力警铃发出报警信号,压力开关启动消防水泵并接通电路报警。
(2)在湿式报警阀旁开启放 ...