岭澳二期核电厂主控室电缆火灾概率安全分析
核电厂内部火灾事件对核电厂的核安全有重要影响,近来业界对核电站火灾概率安全评价(PSA)的研究越来越重视。岭澳二期核电站采用数字化仪控技术和先进主控室(MCR)技术,目前国内尚未对这类核电站主控室开展火灾概率安全评价。
岭澳二期核电厂主控室电缆火灾概率安全分析是主控室火灾PSA的重要部分之一,该项研究具有现实的工程技术意义。在与中广核PSA项目组合作的基础上,本文以岭澳二期3号机组为研究对象,完成了主控室电缆自燃火灾的概率安全分析。
首先,本文在分析已有的核电站火灾PSA方法的基础上,应用NUREG/CR-6850的火灾PSA分析方法,针对岭澳二期3号机组主控室的特点制定主控室火灾PSA分析流程;然后,根据主控室火灾PSA分析流程,对岭澳二期主控室展开电缆火灾PSA,分析确定了电缆火灾情景,建立了电缆火灾事件树,对事件树进行了分析。最后,对分析结果进行评价,得出岭澳二期主控室电缆火灾引起堆芯损坏的频率等结论,并提出改进建议。
主控室火灾情景分析确定了火灾后人员不可居留性和设备失效的时间窗口。事件树共产生45个事件序列,其中2列转移到PT1A始发 ...
附件列表