一、编制说明
1。编制目的
为保证东北热电中心配套热网北线(东坝中路—首都机场第二通道)盾构始发井
冬季施工期间的施工质量和安全,保证工程的正常、连续进行,确保工程施工计划和质量目标的顺利实现,特制定本措施。
2.编制依据
(1)设计文件
(2)规范、规程
(3)标准二、工程概况
1.工程概况
工程名称
:东北热电中心配套热网北线(东坝中路—首都机场第二通道)盾构始发井
建设单位:北京市热力集团有限责任公司
设计单位:北京特泽热力工程设计有限责任公司
勘察单位:北京中机勘岩工程技术有限公司
监理单位:北京正远监理咨询有限公司
施工单位:北京市政建设集团有限责任公司第二工程处
2.基坑支护设计
(1)基坑支护设计概述
始发井围护
结构钻孔灌注桩
咬合旋喷桩止水并结合
结合内支撑体系的支护结构形式。
围护结构采用
Ф1000@1300mm钻孔灌注桩,桩插入比约0。25H.钻孔桩桩长20。75(19。55)米,基坑两端端头部分加深。桩内设圆形钢筋笼,钢筋笼钢筋均匀布置,桩顶设置1000*1000mm钢筋混凝土冠梁;桩间采用挂
φ6.5@150*150mm钢筋网及C20喷砼找平,平均喷混凝土厚 ...