玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目
管道试压方案
批准人:审核人:编制人:。。。。
安装有限责任公司
2016。031、工程概况
本项目管线(1)自锅炉房蒸汽管道
起,到6009
止。共1条DN200低压蒸汽管线;(2)
减温减压器
装置、软化水系统的安装及配管工程;
管线全长约
800m。材质为
20#,管道设计压力为1。6MPa,管道强度试压为
3。4MPa,泄漏性试验为设计压力。
2、试验段划分:
2。1水压试验段分:
经业主研究及施工单位协商
保温工程能穿插进行,保证工期能如期完成;
确认管道试压为
分段试压。第一段:
自锅炉房蒸汽管道
起,到6009
止;第二段:
减温减压器
装置、软化水系统的连管及设备
水压试验
;3、施工组织:
3。1人员
项目经理:
王绪生现场技术负责人:
唐小林现场施工负责人:
侯飞安全负责人:
朱加贵施工班组:
侯西彬技术工人:
6人3。2施工设备配备
快速打压泵、
高压橡胶软管
(DN50)50米、1台截止阀、2
台球阀、对讲机4台。管道
试压试压
用水业主提供的消防水。
4、施工方法
本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验。经过设计及业主的讨论 ...