第二章同步发电机的自动并列
1】同步发电机并列操作应满足什么要求?为什么?
答:同步发电机并列操作应满足
的要求:
(1)并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值一般不超过
1~2倍的额定电流。(
2)发电机并网后,应能迅速进入同步运行状态,其暂态过程要短,以减少对电力系统的扰动.
因为:(1)并列瞬间,如果发电机的冲击电流大,甚至超过允许值,所产生的电动力可能损坏发电机,并且,冲击电流通过其他电气设备,还合使其他电气设备受损;
(2)并列后,当发电机在非同步的暂态过程时,发电机处于振荡状态,遭受振荡冲击,如果发电机长时间不能进入同步运行,可能导致失步,并列不成功.
2】什么是同步发电机自动准同期并列?有什么特点?适用什么场合?为什么?
答:调节发电机的电压Ug,使Ug与母线电压Ux相等,满足条件后进行合闸的过程.特点:
并列时冲击电流小,不会引起系统电压降低;但并列操作过程中需要对发电机电压、频率进行调整,并列时间较长且操作复杂.
适用场合:由于准同步并列冲击电流小,不会引起系统电压降低,所以适用于正常情况下发电机的并列,是发电机的主要并列方式,但因为并列时间较长且操作复杂 ...