水处理间管理制度
一、保持室内整洁,水处理间内禁止堆放水处理设备以外的其他杂物。
二、禁止无关人员随意进入。
三、每日00:00-2:00为沙洗罐反冲洗;2:00-4:00时为活性炭反冲洗,4:00-6:00时为树脂罐(用盐)再生还原一次,并记录。
四、记录水处理设备的运行状态,每日上午9:30时
/下午3:30时前查看水处理机工作情况包括;进水压力,反渗水电导度(正常值约10
μs/cm)、反渗水出水量数据等,并记录。
五、每周一、周三上午9:00检查软水硬度(合格)、氯含量(合格)、并及时记录,如有异常立即上报,科主任,查找原因,及时整改至合格,并记录。
六、入口滤芯每月末的星期三更换,当前级压力表与后级压力表数据之差大于2.5kg时更换滤芯,并记录;避免透析治疗中更换滤芯,以保障反渗机和透析机正常运转。
七、每周三添加树脂再生盐(医用盐)50kg并记录。
八、每月25日前进行反渗水细菌
学检测(细菌数<200cfu
/ml),于次月第二周三前做好结果记录并粘贴检查
结果。如结果不合格,及时整改,至合格,并记录和粘贴检测结果。
九、每第三个月25日前进行反渗水(出口)内毒素检测(内 ...