服装厂节能改造项目方案
服装厂节能改造项目方案
服装厂节能改造项目方案(节选)
二、服装厂用电情况的实际调查
一.变压器配电情况如下:
1)二楼服装厂
配电房控制柜三相实测电流平如下:
A相423A ; B
相:431A ; C
相:462A
视在功率为
178.3KVA
。2)绣花厂配电房控制柜三相实测电流平如下:
A相35.6A ; B
相:23.0A ; C
相:18.6A
视在功率为
10.5 KVA
。3)水洗厂配电房控制柜三相实测电流平如下:
A相:121.3A
;B相:119.4A
;C相:125.2A
视在功率为
49.4KVA
。4)一楼配电房控制柜三相实测电流平如下:
A相:10.2A
;B相:37.4A
;C相:54.9A
视在功率为
13.9KVA
。实际用电情况调查数据表
二楼服装厂的视在功率为
308.8KVA
。实际平均功率因素按
0.406
计算。则有功功率为
308.8*0.406=125.4KW
即每小时总用电度数为
125.4
度,每天如果按工作
10小时计算
,则每天实际用电量为
1254
度,每月用电量为
37620
度,当地电费 ...                                        
                                    