脚手架施工设计方案
双排落地脚手架采用
048钢管按照建筑物外形搭设,上铺设
50nini
厚脚手板
o脚手架30. Om
以下采用双管立杆,
30. Om
以上采用单管立杆。立杆横距
Lb=12
mm,纵距LL=15
mm,大横杆步距
Lh=18
mm,根据不同部位
搭设高度为高于结构层
2m ;
内排立杆与结构间距为
5颇。脚手架与建筑物
必须有刚性拉接,外排立杆内侧面满挂密目网,满设连续剪刀撑到顶。脚手架基
础下铺垫
2颇 厚3: 7
灰土,用
lOOmm
厚C15混凝土垫层硬化,脚手架立杆
底部垫通长脚手板。脚手架搭设场地设置排水沟。
装修脚手架示意图如下图所示。
'结构边线
'大横杆\
^杆~OQ\小横杆
Q装修脚手架平面图
脚手架立面示意图
连墙件构造示意图
单、双立杆连接节点构造图
双排外脚手架计算书
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(
JGJ1 30-2
1)。计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度幼
.0m,
采用双管立杆。
搭设尺寸为:立杆的纵距
50m ,
立杆的横距
1. 20m ,
立杆的步距
1.80m
。采用的钢 ...                                        
                                    
附件列表