全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
91 0
2024-12-17
施工现场用电负荷
计算4。1施工设备投入情况及总用电负荷计算
用电设备负荷计算表
根据上述各变压器用电负荷计算,总的视在功率为
380。86
KVA<额定容量
500KVA,故现场业主提供的
一台500KVA变压器能够满足现场施工用电需求.
电缆导线选
型、截面选择
5。1导线选型依据
配电线路导线的选择主要是选择导线的截面,要同时满足三个条件:
a.机械强度的要求.
b.容许电流的要求I=KP/
<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>
V cosф(三相五线制线路);
I=P/V cosф(二相制线路)
式中: I—容许电流 (A)
P—电力负荷(KVA)
K—需用系数
V—线路电压 (V)
cosф-功率因数
根据计算的容许电流查找不同类型的导线截面。
c.容许电压要求:就是把电压限制在容许的范围内,确保电压的质量。
(1)U%=∑PL/(C*S)=∑M/(C*S)≤ε式中,
S—导线截面(mm)
P一负荷的电功率或导线输送的电功率
L-输送电路的距离
C—系数,视导线材料送电电压及配电力方式而定,铜线取76.5,铝线取46.2
ε-容许 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群