全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
150 0
2024-12-17
截污管线顶管施工
在管道铺设施工路线上有多处障碍物,当为永久性结构物且不能拆迁,也不能局部破坏并修复。需采用顶管办法进行施工.
1 工作坑、接收坑布置
工作坑布置
:由于HDPE
管道长度为
6m,工作坑的平面布置内侧尺寸为
7*3.5m
.接收坑的内侧尺寸为
5*3。5m
.坑的内侧第一圈维护结构为
500拉森桩,拉森桩外侧为水泥搅拌桩,水泥搅拌桩直径为
800mm
,咬合200mm
,中心为据钢板桩外边缘
1m处。内支撑围檩采用
HW400‘H’型钢,
围檩下部每隔
2m用牛腿托住。
内支撑钢管采用直径为
200mm
壁厚为10mm的钢管。基坑长度方向上中心一道长为
2.7m
,四角各一道长为
2m且与围檩成
45度的钢管。钢管的端部采用可调接头。坑底垫层为
C15,厚为15CM
,平面尺寸为
6.2m*2。7m
。基坑四周挖宽为
300mm
,深400mm
的排水沟,在靠待施工清淤沟的一侧设直径
600mm
的集水井一口比排水沟深
1m。设一台扬程为
15米以上的潜水泵。后背墙采用
2m*2m*0.4m
的砼块。顶管采用直径为
800的顶管,顶管后放置外圈直径为
800,内圈直径 ...
附件列表

顶管施工施工方案试卷教案.docx

大小:32.66 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群