全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
102 0
2025-02-14
设备维护部
6月份安全生产工作总结
一、两票三制执行情况分析
1. 6
月份办理电气一种票
20份、二种票
43份、机务票93份(包含
18份动火票)、
热工票57份,共计
213份,合格率100%。
2.6月份填写缺
陷151条,消除缺陷
145条,消缺率
97%。3.6月份填写并执行明星自检卡
12份,合格率100%。
二、设备安全隐患排查及治理开展情况
设备部6月份隐患排查发现问题
11项,治理完成
11项。主要有1.结合#1机组C修对绿5001
断路器进行预试工作。在试验中发现
并确定断路器C相电容器有击穿现象,
进行了电容器更换,
从而避免了断路器操作过程中所连接的变压器、避雷器等高压设备受到过电压冲击,引起线路保护动作,导致跳机、跳线路等严重后果的发生。
2.机务巡检时发现
#2炉#2高压给水泵驱动端振动异常,对驱动端轴瓦进行了检查,测量间隙与紧力、
并重新找
中心,在最短时间内消除了缺陷,保证了
#2机组的安全稳定运行。
3.对#1机组进气系统防鸟网进行清扫,清除了表面大
量覆盖的柳絮和灰尘,有效提高了设备运行效率
,确保了机组稳定运行。
4.及时清理
了#1燃机进气粗滤 ...