住宅工程质量分户验收规范、标准
墙面、地面和顶棚面层质量
1、验收内容:
1)、地面空鼓、裂缝、起砂;
检查方法及数量:小锤轻击和观察。全数检查。
2)、墙面和顶棚空鼓、裂缝、脱层、爆灰;
检查方法及数量:小锤轻击和观察。全数检查。
3)、有排水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差.
检查方法及数量:钢尺检查每一处不少于
2点。全数检查.
2、验收标准:
1)、地面空鼓面积不应大于
400cm2,
且每自然间不多于
2处可不计;不得出现裂缝和起砂。(裂缝应按有关技术要求、规定进行整改处理)
2)、墙面和顶棚无渗漏、空鼓、脱层、裂缝、爆灰.
3)、有排水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。
二、门窗安装质量
验收内容:
1)、外窗台高度
检查方法及数量:钢尺检查,每一处不少于
2点(每一窗台记录最低点)。全数检查.
2)、外窗渗漏
检查方法及数量:观察.全数检查。
3)推拉窗防脱落装置
检查方法及数量:观察、手扳检查。全数检查。
4)安全玻璃认证标志
检查方法及数量:观察。全数检查。
2、验收标准:
外窗台净 ...
附件列表