水电安装施工质量控制
水电部分:
1、电动机和电动执行机构的可接近裸露导体必须接地或接零。
2、金属电缆桥架及其支架全长应不少于
2处接地或接零。
3、镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,最小允许截面积是
4mm。4、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端有不少于
2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
5、直线段电缆桥架长度超过
30米时要加伸缩节。
6、电缆桥架水平安装时支架间距为
1.5m-3m
。7、金属导管严禁对口熔焊连接。镀锌和壁厚小于等
2mm的钢管不可以套管熔焊连接。
室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小
0.7米。8、绝缘导管在结构墙里埋设时,其保护层厚度为
15mm
。9、室内进入落地式配电柜的导管管口,应高出配电柜基础面
50-80mm
。10、相线的颜色黄、绿、红;地线的颜色黄绿双色;零线的颜色淡蓝色。
11、灯具重量大于
3kg时应固定在螺栓或预埋吊钩上。
12、当灯具距地面高度小于
2.4m
时外壳接地或接零。
13、潮湿或特殊危险场所灯具的电压应采用
36v。14、开关位置应便于操作,安装高度一般为
1.3m
。15、单相两孔插座的接线 ...