风管道施工技术交底
沈阳工业学院图书馆中央空调工程的施工技术是以《通风与空调工程施工质量验收规
范》(GB50243—2002)为标准制定的。其基本内容如下:
1、矩形(圆形)镀锌钢板风管材质厚度标准:
风管直径或长边尺寸≤320mm 钢板厚度 0.5mm
320<风管直径或长边尺寸≤450mm 钢板厚度 0.6mm
450<风管直径或长边尺寸≤630mm 钢板厚度 0.6mm
630<风管直径或长边尺寸≤1000mm 钢板厚度 0.75mm
1000<风管直径或长边尺寸≤1250mm 钢板厚度 1.0mm
1250<风管直径或长边尺寸≤2000mm 钢板厚度 1.0mm
2000<风管直径或长边尺寸≤4000mm 钢板厚度 1.2mm
2、镀锌钢板风管的连接应符合下列规定:
(1) 管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。
(2) 风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于 150 mm。矩形风管法兰的四角
部位应有螺孔。
(3) 矩形镀锌钢板风管法兰及螺栓规格:
风管 ...