1。简述消弧线圈在电力系统中性点接地应用中的主要功能?消弧线圈的补偿方式有哪几种?
答:当发生单相接地故障时,接地故障相与消弧线圈构成另一个回路,接地故障相接地电流中增加了感性电流,与无消弧线圈时的容性电流方向相反,互相补偿,减少了接地故障点的故障电流,使电弧易于自行熄灭,避免了产生间歇性电弧而引起弧光接地过电压,而发展成多相故障的事故。
补偿方式有三种分别是欠补偿、全补偿和过补偿。
欠补偿方式是选择消弧线圈时,使
IL<IC,此时故障点仍是电容电流流过,但是当运行方式改变或者切除部分线路时,对地电容减少,有可能发展成全补偿,导致电力网发生谐振,危及系统安全运行。
全补偿是
IL=IC
,电力网易发生谐振,产生危险的过电压或过电流,影响系统安全运行。
过补偿是
IL>IC,当发生接地故障时,流过接地点是感性电流,即使电力网运行方式改变,也不会发展成全补偿。
2。电力系统如图,网络的额定电压已在图中标明,
1)给出各变压器绕组的额定电压;
2)当变压器
T-1高压侧工作于
+2。5%
抽头,中压侧工作于
+5%抽头;T—2工作于额定抽头时,求各变压器的实际变比;
3)给出10kV
、35 ...