一、道岔动作电流曲线分析
1、 正常曲线

时间特征
1、T2-T1=1DQJ吸起时间+2DQJ转极时间≤0.3s2、T3-T2≤0.05s ZD6电机上电时间3、T4-T1≤0.6s 其中T3~T4段为道岔解锁,密贴尖轨开始动作时间。4、T7-T4=道岔尖轨移动时间,时间长短视转换阻力而变,普通取T4~T7间平均电流作为道岔动作电流。5、T8-T7≤0.25s 尖轨密贴至道岔锁闭时间,其电流值对应道岔密贴力6、T9-T8≤0.05s ZD6完成机械锁闭,自动开闭器速动接点断开电路转换时间7、T10-T9=1DQJ缓放时间≥0.4s
曲线各段含义
1、电机开启时(T2-T3段)曲线骤升,形成一个尖峰,峰顶值通常为6至10A。若峰值过高,说明道岔电机有匝间短路。2、电流至峰点后快速回落(T3-T4段),弧线应平顺。若有台阶或鼓包则为道岔密贴调整过紧造成解脱困难。3、T4-T5段曲线基本呈水平状,略微向下。T6-T7段为一略微向上平顺曲线。T5-T6段为一大半径,方向朝下弧,谷底值与T4-T5或T6-T7段平均值之差,不应大于0.4A,若大于则说明工务尖轨有转换障碍(根部阻力、滑床板缺油 ...