冷水机水泵常见故障及排查
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水
机全称为冷却水循环机。
因在使用过程中,经常会出现部件的故障导致冷水机无法正常使用,下面列
举的就是水泵方面的故障及排查方法。
一、水泵故障原因:
1、水泵交流接触器上的过载保护器动作;
2、水泵本身问题;如线圈烧坏,轴承坏死。
排除方法:
1、轻按过流保护器中 RESET 复位健即可。
2、更换电容器。
3、更换水泵,更换水时应注意水泵的转向。
4、过虑器堵塞;
5、系统冷媒不足造成低压报警;
6、循坏冷却水停止工作造成高压报警;
7、热交通器散热风扇停止工作造成高压报警。
排除方法:
1、清理过滤器或更换同等型号的过滤器。
2、给系统补充冷媒。
3、检查冷却水循环水泵工作是否正常,并进行维修或更换
4、检查热交器散热风扇工作是否正常,并进行维修或更换。
注意:
1、排除以上故障要注意检查电源连接线路是否断开。
   2、当机器出现故障应请专业人员维修,严禁在机器出现故障时将机器运
行。
二、电源故障原因:
1、市电断开、缺相、不稳定,
2、检查相 ...