二次工作安全措施票的工作内容
1.检查保护屏上所有切换的开关、压板所在位置并做好记录
2.检查保护屏上切换之旁路保护运行的设备,做好防止误碰设备、误切切换开关的防误措施。
3.断开保护屏上跳闸压板和合闸压板
4.检查保护屏后电压空气开关位置、保护直流开关位置、控制屏操作直流开关位置,并做好记录。
5.断开电压空气开关和电压小母线至保护屏上端子,防止电压小母线短路或接地。
6.断开保护屏后电流二次回路,如果开关在运行中,端子排上电流二次回路外侧必须短路并接地良好,才能打开电流端子,防止电流互感器二次回路开路。
7.断开至母差失灵启动回路,线头做好绝缘措施,防止误启动。
8.断开保护至录波启动回路,线头做好绝缘措施,防止误启动录波器。
9.断开保护屏上信号
+电源,线头做好绝缘措施,防止发信后,干扰运行人员。
10.投上检修压板。
11.做以上安措必须二人一起工作,一人执行,一人监护。
12.恢复电压空气开关、电流二次回路端子、压板
时都要用万用表测量电压确无短路、电流回路无开路、跳闸压板无电压后才能操作。
13.工作结束后恢复工作前位置。
主变保护屏二次工作安全措施票
(参考)1.检查保 ...