变压器钟罩螺栓过热原因分析及处理
(淮北发电厂,安徽
淮北XXX)2022年
6月,淮北发电厂电气运转
值班工夜间进行设备巡检
时,用远红外测温仪测得
5号主变压器高压侧
1颗钟罩与底座间的紧固螺栓温度高达
325℃
,4颗螺栓温度高达
120℃
,其余螺栓的温度均与变压器钟罩法兰温度相同,约
60℃,当时机组负荷
200 MW
。当负荷降至
170 MW
时,过热螺栓的温度由
325℃
降至260℃
,如果不及时有效地消除缺陷,将会造成主变压器油箱密封橡胶垫局部快速劣化而致漏油,甚至导致机组非计划停运。
1试验分析
(1)用远红外热成像仪测得靠近过热螺栓处的变压器铁芯温度明显高于其它处,且变压器
内似有异音,分析认为可能是铁芯夹紧件有松动现象。鉴于变压器油位、油色、油温均正常,只有加强监视,待大修时检查处理。
(2)疑似螺栓安装不紧、螺栓与法兰因污垢接触不良,从而引起变压器漏磁而在螺栓上产生涡流导致过热。但松脱过热螺栓的螺帽后,测得该螺栓温度大幅下降,排除疑似。
(3)紧固其它螺栓后测温发现:再次紧固后的螺栓温度明显上升,旋松后的螺栓温度明显下降。分析认为:运转
中的变压器漏磁在变压 ...