第二部分. pH测量
准确测量pH值意义pH测量原理纯水pH测量特殊问题 温度影响 .校正pH计时影响 pH测量准确性检验国外pH标准介绍
1.准确测量pH值意义
火力发电机组水汽系统水质纯度很高,普通不允许添加普通缓蚀剂,主要靠加氨调整水pH值,辅助加少许除氧剂(如联胺)或氧(加氧处理),以到达预防水汽系统金属腐蚀目标。为了同时预防水汽系统钢和铜腐蚀,普通要求将水pH值控制在严格范围内,不然将发生腐蚀。而严格控制 pH值前提是准确测量水样pH值。
比如,对于水汽系统有铜合金系统,要求控制水样pH值范围是8.8~9.3。假如测量出现误差,实际水样pH值超出9.3,而测量小于9.3,这么长久运行下去,会造成铜加热器(如铜制低压加热器、轴封加热器)和铜管凝汽器腐蚀溶解,腐蚀产物进入蒸汽系统会加剧汽轮机积盐,造成汽轮机出力和效率降低;pH值过高还会造成凝汽器空抽区附近铜管氨腐蚀,使凝汽器发生泄漏。