北轨大巷过巷段架棚安全施工技术措施
一、概况:东回大巷从
A点向东施工
23m后将在上方横过北轨大巷,且东回大巷底板距北轨大巷顶板法线距离
只有3.5m
,为了进一步保证
能安全过巷,依据生产技术科的
“立交设计
”要求在北轨大巷过巷段前后
12.5m范围以内
架设U29钢棚,共计
20架。特编制本措施予以指导。
二、施工准备:
1、加工前探梁
2根4m长的11#工字钢、工作台横梁
3根长4.8m
的4吋钢管、前探梁挂钩
6付(25#的圆钢加工
)6个配套前探梁托板
(δ16mm
钢板制作
)、费旧皮带
50m。2、施工之前
将架棚处的电缆落地用准备好的皮带盖好,确保施工中不被破坏。
三、施工方案:
1、考虑到北轨施工断面较大,必须搭设作业平台,作业平台釆用在每个帮部距底板
2.5m
处打3个水平的
φ42mm
深1m的钻孔,钻眼间距为
1.8m
,平台横梁用
3根φ108mm
,长4800m
的钢管制作。搭设工作台时先将两根
2m长的废钻杆从钢管两端插入
4吋钢管内,然
后将钻杆插入打好的钻孔内,最后在三个横梁上铺满规格为长
×宽×厚=4000×350×50mm
的优质木板。并用钯钉 ...