安装10KV
架空线路及变电所高压柜避雷器安全技术措施
由于10KV
架空线路及变电所高压柜避雷器已检验完毕,需重新安装,考虑现在矿井无人员入井,不通风不排水,所以在安装期间将两趟高压进线全部停电,为了进一步保证
此项工作的安全顺利进行,特编制此安全技术措施:
施工时间:2022年
3月18日9:00-11:00
施工内容:安装
10KV
架空线路及变电所高压柜避雷器
施工地点:地面
10KV
变电所、监控室
影响范围:施工期间全矿停电
一、施工负责人及其职责
1、施工负责人为机电队队长王宏伟,监督、协调处理施工过程当中出现的各种问题
,并及进行汇报
。2、施工之前
,施工负责人必须对施工地点的情况了解清楚,并掌握有关安全技术措施和施工要求,要做到安全施工。
3、施工负责人负责清点工具、材料、人员,并检查确认施工工具安全可靠,材料足量。
4、施工负责人负责统一指挥,分工明确,确保工作的安全顺利进行。
二、施工准备
1、施工材料
施工单位及作业人员要准备齐全施工工具及材料。包括脚扒、安全帽、安全带、绳索、高压验电笔、放电棒及配套电工工具等。
2、施工基本步骤
联系白窑开闭所停电
→验电、 ...