全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
112 0
2025-06-09
变配电站安全
1.变配电站位置设置
变配电站位置设置应当符合
供电、建筑、安全的基本原则。从安全角度考虑,变配电站应避开易燃易爆环境;变配电站宜设在企业的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维的环境,变配电站不应设在人员密集的场所。变配电站的选址和建筑应考虑灭火、防蚀、防污、防水,防雨、防雪、防振的要求。地势低洼处不宜建变配电站。变配电站应有足够的消防通道并保持畅通无阻
。2.建筑结构
高压配电室、低压配电室、油浸电力变压器室、电力电容器室、蓄电池室应为耐火建筑。蓄电池室应隔离。
变配电站各间隔的门应向外开启;门的两面都有配电装置时,应两边开启。门应为
非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。长度超过
7 m的高压配电室和长度超过
10 m
的低压配电室至少应有两个门。室内油量
600 kg
以上的充油设备必须要有
事故蓄油设施。贮油坑应能容纳
100%
的油。3.间距、屏护和隔离
变配电站各部间距和屏护应当符合
专业标准的要求。室外变、配电装置与建筑物应当保持
规定的防火间距。室内充油设备油量
60 kg
以下者允许安装在两侧有隔板的间隔内;油量
60~600 kg
者须装在有防爆隔墙的间 ...
附件列表

变配电站安全.docx

大小:34.87 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群