全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
79 0
2025-06-11
110kV
变电站弧光接地过电压故障分析
介绍夹江供电局
110kV
黄土变电站一起由于弧光接地短路故障诱发
10kV
电压互感器发生的铁磁谐振过电压,描述了故障发生的现象以及现场开关保护装置的动作情况,对引起故障的原因进行了综合分析。
110kV
黄土变电站位于四川省乐山市夹江县黄土镇,于
1996
年年底投入运转
。主要担负着联接乐山范坝站、峨眉朱坎站、洪雅槽渔滩站
110kV
电网及夹江地区的供电任务,主变容量为
2×3150kVA
。110kV
系统为单母线分段带旁母
;35kV
、10kV
系统为单母线分段的接线方式。
110kV
进出线有五回,
35kV
出线四回,
10kV
出线五回。
1故障发生过程与现象
经过现场勘察发现,事故造成
110kV
黄土变电站
10kV
母线I、II段四元件中性点
TV烧毁,电压互感器铁芯绝缘漆由于高温熔
化溢出外壳,用户侧计量箱烧毁。
线路巡视发现,
10kV
黄万线5号杆,大号侧右侧拉线
U型线夹及地锚拉杆被盗,被盗拉线搭落在线路
T接用户侧的
C相上。10kV
黄马线5号杆,线路接地点曾经不断出现电弧声和弧光。
盗窃者盗得拉线金具后 ...