110 kV
无人值班变电站存在的不足
及对策一次偶发事件,暴露出
110 kV
无人值班变电站在技术上、设备上、管理上存在的不足
及漏洞。
1事件概要
2022-05
-30,因城网改造,
110 kV
河西站10 kV
北开线需停电。该站一次接线如图
1。该站为无人值班综合自动化站。
10 kV
线路停电工作先由集控站远动拉开开关,再由河津市调调度员下令现场操作人员将线路转至检测、修理
状态。在集控站人员即将拉开北开线
501开关时,分段
570开关忽然掉闸,操作暂停,
501开关并未拉开。因
501开关在分段开关右侧的
Ⅱ段母线上,此时也已断电。恰巧当天站内电话故障,现场操作人员在高压柜前观察到
501北开线指示灯熄灭后,误以为
501开关已经拉开,就自行将
501北开线转至检测、修理
状态。此后各个方面
技术人员赶到现场集体会诊后,确认是一次分段开关误动事件,试送后一切正常。
2暴露出的问题
此事虽出于偶然,但也反映出我们
110 kV
无人值班变电站在设备及日常管理等方面存在的诸多问题。
(1)开关分合情况无法确切观察到。刀闸操作任务第一项即要求检查开关确已拉开,而操作人员只 ...