安全监控系统装置设置标准
〖回采工作面模拟量传感器设置标准〗
煤与瓦斯突出矿井采煤工作面进风巷甲烷传感器,安装位置
:进风巷距工作面
10m内巷道风流中,报警浓度为
≥0.5% CH4
、断电浓度
≥0.5% CH4
、复电浓度<
0.5% CH4
,断电范围:进风巷内全部非本质安全型电气设备。
采煤工作面甲烷传感器,安装位置
:回风巷距工作面
10m内巷道风流中,报警浓度
≥1.0% CH4
、断电浓度
≥1.5% CH4
、复电浓度<
1.0% CH4
,低瓦斯矿井和高瓦斯矿井断电范围:工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备,煤与瓦斯突出矿井断电范围:进风巷、
工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备。
采煤工作面回风巷甲烷传感器,安装位置
:回风巷距回风横管
10至15m巷道风流中,报警浓度
≥1.0% CH4
、断电浓度
≥1.0% CH4
、复电浓度<
1.0% CH4
,断电范围:工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备。
采煤工作面专用排瓦斯巷甲烷传感器,安装位置
:专用排瓦斯巷距采区回风横管
10至15m处巷道风流中,报警浓度
≥2.5% CH4
、断电浓度
≥2.5 ...