制冷工安全操作章程
氟制冷压缩机安全操作章程
:对不同类型的制冷装置、不同的工况条件,结合制造厂的使用说明书,必须制订制冷压缩机及有关设备的安全操作章程
、有关设备保养和维护检测、修理
制度。在这里,我们对常用的R
-12、R-22制冷压缩机的
“开车前准备、开车及仃车操作
”作如下介绍:
(一)开车前准备:
1检查三相电源,电压是否正常;
2检查曲轴箱油位是否在
1/2正常位置;
3检查自动控制器件是否在正常启动位置,对有能量调节装置的机组,应将油分配手柄对准
“0”位;4启动水冷冷凝器使用的冷却水水泵与冷却塔的风机电动机,并检查其工作情况;或启动风冷冷凝器使用的风机电动机,并检查其工作情况;
5检查压力表读数,同时检查当时机房环境温度并核算其饱和压力读数。
(二)开车:1按“启动”按钮,启动制冷压缩机;
2检查电动机的工作电流与温升在规定范围以内
;3制冷压缩机无杂音、无敲击声,如果有
“液击”声应当立即
仃机检查;
4检查油压,应比吸汽压力高
1.5~3.0
公斤力/C㎡(0.15~0.3MPa
);运转中按制冷压缩机正常工作标志的要求进行检查
:(1)吸汽温度不超过
15℃;( ...
附件列表