制冷主机安全操作章程
1.制冷主机的启动
(1)启动前的安全检查
1)检查市政网供水压力满足要求,其阀门为开启状态;检查膨胀水箱水位、乙二醇补水箱水位是否正常,浮球动作正常灵活。
2)冷却塔a)检查冷却塔水位,冷却管道的压力是否正常,储水盘有无裂痕、播水盘有无堵塞。
b)检查快速补水是否正常,调节浮球,使其达到合适的位置、补水正常。
c)管路中的阀门、开与关是否符合开机要求。
d) 如果发现
任何异常情况,必须先解决才能进行下一步工作。
3)水泵、管道及阀门
a)值班人员需认真查阅交接班记录,确认水泵机电设备完好,无项目未完成的检测、修理
工作或设备异常记录。如电机经过大修,应通知电工检查绝缘合格方可投入。
b)观察水泵进出口压力表灵敏正常,各部连接螺栓坚固。
c)检查冷却、乙二醇、冷冻水系统管道的通畅、静水压力是否正常。
d)检查冷却、乙二醇、冷冻水系统管道各阀门的开关状态是否符合要求。
e) 如果发现
压力异常或各阀门的状态不符合要求,应当立即
检查并处理使之符合开机条件。
4)制冷主机
a)检查主机供电电源(
10KV
)、油加热器电源、油温及油位是否正常。
b)主机各路进出水阀 ...