制冷机操作章程
一、运转
前准备1检查制冷剂、水及电气设备是否正常。
2查看油分离器液面,是否正常,正确的油面是当机组运转
时,油位处于油视镜中心线之间。
3检查所有压力表是否开启,以及油温度计是否已插入润滑油。
4检查或开启所有油路上的阀门,他们应该是全开的。
5按启动电钮,启动油泵,查看油泵转向是否正确,油压差不低
0.05-0.3Mpa
于表压,滤油器压差不超过
0.1Mpa
。转动联轴器,同时操作能量调节阀,使卸载指示自
0%--100%,
再由100%--0%
,然后手动停止油泵。
6用手盘动压缩机联轴器,无卡阻现象。
7开启压缩机上的排气截止阀。
8向油冷却器供水,水量视油温而定(喷嘴油温在
40℃--55℃
较好),同时也向冷凝器、蒸发器供水。
9合上主电机电源,电源指示灯
亮。二运转及检查1确认能量调节在
位置。2按下油泵启动电钮,油泵首先启动,延时
50秒,待油压达到正常时,主机启动,及时开启吸气截止阀(首次启动),使吸气压力在正常范围以内
。3调整油压到高于排气压力
0.3Mpa
。4待压缩机转速达正常后,操作能量调节阀,根据压缩机吸气压力缓慢开启截流阀前的供液阀, ...
附件列表