充装泵安全技术操作章程
启动前的准备
1、检查泵及电机的接地和润滑情况是否良好。
2、检查泵与各部件的连接是否紧固可靠。
3、清除泵体上的杂物,搞好室内通风。
4、用手盘泵
2-3圈,观察无异常现象后,方可由专人规
定程序启泵。
启动1、按工艺流程要求,打开进口管路、出口管路、均压管
路、回流管路上的阀门排尽管道内气体。
2、当泵内充满气质时,即可启动充装泵,并核对电机转
向是否正确。若泵内未通入介质,转动时间不超过
30秒。3、检查液化气泵压力应小于
l.6MPa
,压差小于
0.5MPa,
工作温度在
+40℃范围以内
。4、调整回流阀,使充装泵进出口压差保持
0.3-0.5MPa
进行灌装作业。
5、液化石油气泵在运转中,不得擦试,坚固和修理,以
免产生火花,发生事故。
6、液化石油气泵在运转期间,操作工应坚守岗位,详细
观察机泵有无异常声音及漏气、漏油、漏液、发热等现象。如有异常应当立即
停泵检查及时上报
站领导,在排除故障后,方可再次启动。
停泵1、回流阀门。
2、切断电源停泵。
3、关闭充装泵进出口阀。
4、填写充装泵运转
记录。5、按“充装泵维修保养规程
”保养设备。
附件列表