S7 通信功能应用示例
1. 控制要求
某一控制系统由两台 CPU 1215C DC/DC/DC PLC 组成,IP 地址分别设为 192.168.0.10、
192.168.0.20,两台 PLC 通过以太网连接,采用 S7 通信模式分别实现两台 PLC 之间各 10 个
字节的读写功能。
2. 硬件组态
1)打开 Portal 软件,创建新项目,项目名称自定;然后在项目树下点击“添加新设
备”,选择 CPU 1215C DC/DC/DC,分别创建两个 S7-1200 PLC 站点。
2)设置以太网接口:设置 Station1(PLC_1)IP 地址为 192.168.0.10,掩码为
255.255.255.0;设置 Station2(PLC_2)IP 地址为 192.168.0.20,掩码为 255.255.255.0。
本例中,Station1(PLC_1)作为客户端,Station2(PLC_2)作为服务器。
3)在网络视图中,鼠标左键点击一台 PLC 的以太网端口并拖拽到另一台 PLC 的以太网
端口,自动建立 PN/IE_1 网络连接,如图 7-2 ...