制冷系统补充加氨操作章程
1根据制冷系统中缺氨情况,确定加氨数量,并指定熟悉本操作章程
的制冷工进行加氨工作;
2加氨前查明氨瓶内有无氨液,出液阀是否完整;
3加氨时应将瓶头朝下倾斜,放在凹形垫木块上,出液阀应与加氨管用高压橡皮管连接牢固;
4关闭调节站的总供液阀,适当降低系统的吸气压力;
5慢慢打开氨瓶上的出液阀,打开加氨管上的旁路放空气阀,排出连接管路中空气,立即关闭放空气阀,同时打开加氨管供液阀向系统加氨,必须注意氨压缩机湿冲程或排气温度过高;
6加氨管上的压力,降至与系统吸气压力相等时,连接管与氨瓶口上有结霜,并开始融化(听到氨瓶内有气流响声时,说明瓶内氨液已基本抽完),关闭氨瓶出液阀和加氨管供液阀,并打开旁路放空气阀,更换氨瓶;
7加氨数量与时间应作好记录。
8在加氨操作时,应戴橡皮手套,准备防毒(氨)面具,注意氨瓶出液口应背着操作人员,防止人身事故。
9氨瓶禁止
在露天烈日下暴晒;加氨时禁止用任何方法给氨瓶加热,以确保安全。
10氨瓶在运输、使用过程当中必须严格遵守
国家劳动总局、公安部等颁发的《气瓶安全管理暂行规定》中有关事项。