全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
78 0
2025-06-19
更换换风筒的安全措施
由于风筒破损,需要进行更换,为了进一步保证
安全,特制定以下措施:
一、风筒更换时间:定于
年月日点班二、安全措施:
1、换风筒前,通风区瓦检员与安检员负责将掘进工作面的所有的人
员撤到新鲜风流中,切断掘进工作面中生产电,并在横川口进行站岗,严禁无关人员进入掘进工作面。
2、换风筒之前,通风区必须先将新的风筒贴着破埙的风筒接好,否则不准停风掐换风筒。停止局扇工作,只准施工单位的机电工操作。停风前更换风筒的一切工作必须准备就绪。
3、瓦检员与安检员确认一切准备工作就绪后,方可通知施工单位机电工停止局扇运转。
4、风筒更换期间,施工单位派专职电工在风机前,风机停
风后停风区风筒工要及时进行更换
风筒,瓦检员必须在现场加强瓦斯检查工作,当风筒更换好后,瓦斯检查员要测定瓦斯浓度,只有瓦斯浓度不超过
3%,方准开动局扇,就地排放,否则必须由通风区制定专项措施,进行排放。
5、瓦检员与安检员在更换风筒期间必须不间断检查瓦斯,若施工地点瓦斯达到
1.5%
时,停止更换风筒工作。
6、风筒更换后,必须保证风筒直径大小一致、吊挂符合规定。
7、停风前必须首先切断该工作面内所有电气设 ...