本工程监理检查时发现线缆埋深不够,管道漏水,项目经理部今后应该如何预防?
答:线缆埋深不够
(1开棺2检查沟底
深度,3光缆粘满土
4应清理):1开关、线缆沟开挖深度严格按照设计要求
和有关验收标准执行
;2检查沟底深度
、全面检查沟底深度,重点检
查沟、坎等特殊点
沟底的深度,并保持沟
底平整;3光缆粘满土
、光缆应顺直地
贴在沟底、回填土应满足规范要求;
4应清理、放缆前应清理沟底
杂物管道漏水
(接头不得松密
、两端应堵封
):1接头不得松密
、敷设的塑料管在接头时,管孔
接头不得松
弛,接头两端橡胶圈的质量良好,
接头处堵封
严密;2两端应堵封
、在人(手)孔内,管孔
两端应堵封
严密.项目经理部在编制施工组织设计时,应如何预防光纤接头衰
耗大和电杆倾倒的情况?
答光纤接头衰
耗大(1技术、2仪表、3环境、4接头盒半径):1技术、光纤接续
技术人员应进行技术培训和示范,使其熟练掌握接续、安装要领
;2仪表、光纤接续设备、切割刀和光时域反射
仪应进行维护和校准,满足施工需要;
3环境、现场环境的温度、洁净度应
满足接续要求
;4接头盒半径、按接头盒说明书的要求盘
纤,光纤的曲率半 ...