恢复送电安全措施
一、矿井供电现状:
我矿地面变电所现由两回路供电,一回路取自中齐
10KV
线,导线截面为
LGJ-90mm2
,长度为
10KM
,另一回路取自石齐
10KV
线,导线截面为
LGJ-90mm2
,主扇虽为双回路供电,但无联络盘,供电也不太可靠。故为了进一步保证
我矿恢复供电时的安全,特制定如下安全技术措施:
(一)、恢复供电领导组:
组长:杨有成
副组长:夏鹏
成员:由通风区、安全科、机电科、调度室、机电队相关人员组成
。(三)、恢复地面正常供电
(1#、2#进线)送电前的安全事项:
供电局要测试室外变压器、高压电缆、接
线盒的各项数据,符合要求后方可送电。
(四、)主扇送电前的安全事项:
值班电工要检查风机配电屏、风机电机、电缆、风机外壳的完好情况,检查结果符合标准后,方可进行送电。
(五)、机电设备、供电线路等检测、修理
的安全注意事项:
1、值班电工必须持证上岗。
2、所有的人
员必须严格遵守
《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》、《电气检测、修理
工作规程》及矿方规定的各项规章管理制度
。3、各部送电工作都必须听从工作负责的统一指挥。
4、电气作业必须要 ...
附件列表