带气接线安全操作章程
带气接线是指将新建的燃气管道与运转
着的原天然气管道相连接,是一项危险作业,施工时要制订周密的带气接线方案,掌握带气接线方法和安全规程,对操作人员的技术要求严格。
1、带气接线应当由
专人负责和现场参加作业的全体人员进行方案编制,有熟练的带气作业技术。
2、带气作业方案由负责人向参加作业的全体人员进行方案交底。
3、带气接线采用降压法,把运转
中的燃气管道压力降到
40-60
毫米水柱(最低不得小于
20毫米水柱,最高不得大于
100毫米水柱)。
4、带气作业方案必须包括下述内容
:(1)管材规格、品种、敷设方式、阀门位置、放散点位置和数量。
(2)所需工具、器材、防护用品。
(3)安全操作技术、安全保卫、监护工作要求以及发生意外事故的紧急抢险措施。
(4)作业人员分工和时间安排。
5、带气接线可以采用
堵气袋、湿布(小管径)或配筑墙堵来隔绝气源和防止堵气袋位移。
6、带气作业区
10米内不准有易燃物和火源。氧气瓶、乙炔瓶必须放在
10米外,如夜间作业应采用防爆照明设备。
7、带气操作工具应使用不发火花工具,现场应配足够灭火能力的消防器材。
8、带气切割、焊接、塞 ...