电工作业安全用电技术措施
在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电、验电、设备接地线、悬挂标示牌和装设遮拦后,方能开始工作。上述安全措施由值班人员或断开电源人执行,并应有监护人在场。
一停电工作地点必须停电的设备如下:
1.待检测、修理
的设备;
2.工作人员在进行工作中正常活动范围的距离
10KV
及以下,与带电设备安全距离
0.35m
的;3.在10KV
以下的设备上进行工作又无安全遮拦,设备不停电时的安全距离
0.7m
的;4.带电部分在工作人员后面或两侧且无可靠安全措施的设备。将检测、修理
设备停电,必须要把各个方面
电源完全断开,拉开电闸,使各个方面
至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高低压两侧断开,防止向停电检测、修理
设备返送电。禁止在只经开关断开的设备上工作,必须断开开关和刀闸的操
作电源,刀闸操作把手也要锁住方可进行工作。
二验电验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检测、修理
设备的进出线两侧分别验电。验电前,应该先
在有电设备上进行试验,以确认
验电器良好。如果在木杆、木梯或木架上验电,不接地线不能指示者,可在验电 ...
附件列表