①利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量计算:
  计算利用主体结构钢筋作避雷引下线工程量时,应按设计要求计算,当设计要求利用
其中两根主筋时,工程量应按被利用主筋总长度计。
例:某大楼高 85m,此楼有 6 处利用主体钢筋作避雷引下线,每处要求利用两根主筋,
试计算工程量:
引下线工程量 85×6×2=1020m
②设计利用基础钢筋作接地网,其工程量计算方法:
其工程量计算方法:
⑴、被利用主钢筋单根延长米 L 乘以设计要求利用基础钢筋根数 n:                L×n ---------
(a)钢筋全长
⑵、被利用钢筋全长除以 6(按平均为 6m 焊接一处)          (L×n)/6 -------- (b)连接处
⑶、被利用钢筋单根长度乘利用根数 n 减一再除以 6(按平均每 6m 两根主筋间跨接一处)
  [L×(n-1)]/6 -------- (c)跨接处
  ⑷、(b)+(c)=(d) --------焊接处总量
注:以上式中 6 为建筑钢筋单根长度平均米数,实际平均长度不同,可以换算,跨接处
间隔如设计有要求亦可换算。
例:设计要求利用基础两 ...