基坑安全性措施和抢险应急措施
(一)对相邻建筑物的保护措施
1、建设单位委托有资质的监测单位对周围建筑物进行调查,主要了解地面建筑物的结构型式、基础形式、建筑物层数和层高、平立面形状经及建筑物对不同沉降差的反应。同时对各个不同时期的建筑物裂缝进行现场踏勘;在基坑施工之前,对老的裂缝进行统一编号、测绘、照像,对裂缝变化的日期、部位、长度、宽度等进行详细记录。
2、依据周围建筑物的调查情况,确定监测点布置部位和数量,在基坑开挖期间按要求进行建筑物沉降、倾斜、裂缝观测。
3、对临近建筑物加强监测,如出现沉降超过警戒值等情况可采用压密注浆等加固措施。
(二)对地面堆我、地表水、地下水的控制措施
1、严格控制地面堆载,施工期间基坑周围10米范围以内严禁大量堆载,地面允许堆载小于20KPa。
2、在基坑上部边坡顶部设置截水沟,防止地表水流人基坑内和冲刷边坡。
3、基坑内采用“明沟加集水井”进行疏干排水;排水沟每隔20m左右均匀布置,排水沟宽300mm,深300mmmm,排水沟坡度1%;集水井纵横向20m左右均匀布置,集水井截面为500mmX500ram×600ram,井壁用钢筋笼尼龙网等简易支撑加 ...