二次系统上工作安全技术操作章程
(1)下述情况
应填用变电站
(发电厂)第一种工作票。
①在高压室遮栏内或与导电部分小于表
4-1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时
,需将高压设备停电的。
②在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者。
③通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道
(包括载波、微波、光纤通道等
)的检测、修理
、联动试验需将高压设备停电或做安全措施者。
④在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作需将高压设备停电或做安全措施者。
(2)下述情况
应填用变电站
(发电厂)第二种工作票。
①继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运转
中变装置原有定值时不影响一次设备正常运转
的工作。
②对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作
,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施的。
③在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路
,以及在通信复用通道设备上检测、修理
及试验工作
,可以不停用高压设备 ...