井下电钳工操作章程
(一)下井前的检查
1、下井前应该先
检查自己的工具齐全与否
、完备。
2、检查背包内的材料和备用零件齐全与否
充足。如保险丝、胶布带、蜡布带、塑料带、电煤钻开关各种小螺丝,弹簧垫和易损零件。
(二)维修
1、严格执行停送电制度,停送电工作必须专人负责,停电时应悬挂
“有人工作,不准送电
”的标志牌。
2、井下电气设备检测、修理
,必须由电工进行维修,并持有合格证书。
严禁其他人员进行维修。
3、使用中的防爆电气设备的防爆性能,矿专业人员每月要定时进行检查,并作认真好记录
。4、跟班电钳工每班都要对自己所管辖的电气设备检查1次
,看有无失爆现象,并快速进行处理
。5、在检测、修理
设备时,要注意保护防爆面,不得有损伤和粘有异物。定期涂以适量防锈脂。
6、配电系统断电保护装置要检查整定,每季度一次,负荷变化时要及时整定。主要电气设备的绝缘电阻每月检查1次
,接地电阻应每季度测定。阻值应大于《煤矿安全规程》规定的数据,并将以上测定值、检查时间、结果、参加人员记录在簿。
7、各种电气设备上应设标志牌,写明设备名称、规格型
号、电压等级、电源用途、维修人等。高压设备上应悬挂 ...
附件列表