脱硫增压风机取消及旁路挡板拆除后保证脱硫系统安全稳定运转
措施一、控制系统逻辑更改
1、取消原有的关于
#4旁路挡板联锁打开的所有保护如下:
a)增压风机运转
信号丢失且增压风机电流
<50A
或增压风机运转
信号消失且停止信号具备。
b)增压风机前压力大于
0.8Kpa
或小于-0.8Kpa
(三选二)。
c)三台浆液循环泵运转
信号同时消失且停止信号同时成立。
2、取消原有的关于
#4增压风机联锁停机的的所有保护如下:
a)电机油站油压低于
0.05MPa
报警延时
25S停增压风机。
b)三台浆液循环泵运转
信号同时消失且停止信号同时成立延时
15S停增压风机。
3)增压风机跳闸后,动叶角度联动到
85%保持15S后,才能手动对动叶进行调整。
3、增加#4FGD
吸收塔入口烟温报警及联锁保护如下:
a)当脱硫系统入口烟温达到
150(三取中)摄氏度时,联启事故降温喷淋系统,降
低入口烟温。
b)烟气温度达到
150摄氏度时由运转
人员手动投入运转
3台浆液循环泵并手动启动除雾器冲洗系统增加冲洗水阀开启数量。
c)当以上措施执行完毕,脱硫系统入口烟温仍然继续上升,达到
160摄氏度 ...