抽风机高压开关柜改造检测、修理
安全技术措施
一、改造内容:
1.高压开关进行更换;
2.少油断路器更换为真空开关;
3.安装4台电抗器;
4.对开关柜基座进行加固。
二、改造时间:
Ⅱ段:2022年
月日时分至时分Ⅰ段:2022年
月日时分至时分三、改造施工负责人:
安全员:
四、施工技术措施:
1.将所需要的
工具,设备提前运至风机房外,搬运过程当中
需注意对设备不要造成损坏,尽量减少设备震动。将抽风机房最南边的窗户打开,足够开关柜出、进。
2.将四台电抗器搬到电抗器室内,选择好位置现场加工底座,然后对四台电抗器进行安装固定。
3.等电抗器定位后,丈量
1#风机前后
电机开关柜和
2#风机前后电机开关柜到分别对应的
4台电抗器之间的距离,做好高压电缆头。
丈量电抗器到两台风机电机之间的距离,做好电抗器至风机电机之间电缆的电缆线头。
4.更换电控柜期间,需要将两台抽风机同时停掉。
5.35KV
变电所内断开
6KV室613#
油开关,拉开
6133#
刀闸,拉开
6131#
刀闸。验电,放电,在
6133#
刀闸下闸嘴挂接地线一组,在
6131#
刀闸手把上挂
“有人工作,严禁合闸
...