全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
81 0
2025-06-26
高压环形供电系统安全运转
规定1.井下各双电源高压进线、有母联开关的变电所,正常情况下,应当保持
单母线分列运转
方式(母联开关断开并挂
“禁止合闸
”牌)。特殊情况下确需并列运转
时(通过母联开关用一趟电源带负荷),必须经机电运输部部长或电气主管工程师同意方可允许。无母联开关的,其两路进线高压总开关只能一趟线路合闸带负荷,另一趟线路处于断开位置并悬挂
“禁止合闸
”警示牌。
2.所有高压停、送电均由生产技术部调度室调度员统一指挥,机电副总、机电运输部部长及电气主管技术人员配合,无调度命令任何人无权改变变电所高压供电的运转
方式。3.变电工要严格执行变电工安全操作章程
,严格执行停、送电倒闸顺序,严禁带负荷闭合或断开隔离开关及其它各种无消(灭)弧装置的刀闸。
4.线路由于改造等原因发生变化时,机运部主管电气技术人员必须及时书面通知生产技术部。
5.生产技术部调度在指挥高压停、送电时,不得违反
“高压停、送电
”及“倒闸”操作的基本安全操作章程
。6.高压供电线路发生故障后,调度员要准确判断故障线路,快速
指挥切除故障线路的电源馈出开关与关联开关,并挂禁止合闸牌。
调度员在机运部业务人员 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群