氨制冷系统安全运转
的条件说起氨制冷安全运转
的条件,可能很多同仁认为说这些有些多余,其实不然,很多单位的氨制冷系统就不具备全面的安全运转
条件,以至于造成意想不到的安全事故,满足氨制冷系统安全运转
的条件,将事故拒之千里之外。
1、首先要有一套符合国标的制冷系统,一套完整的符合国标的制冷系统是由国家指定生产的制冷压缩机、压力容器和国标的无缝钢管及焊接阀门为设备原材料,由具备压力容器安装资质、懂制冷工艺、制冷原理的工程师及安装技师所组成的安装队伍所制作的氨制冷系统,并通过当地安监部门正规验收。
2、人员配置
:好的制冷系统就要有好的技术人员来操作管理。根据企业的生产情况,一般
24小时需要值守。因为就算不开机,氨在制冷系统也是不稳定状态需要有人值守观察压力的变化。,每班次配具备
上岗证、熟悉制冷系统及设备的普通操作工
2名;工程师一名,维修
工一名,机房班长一名。
3、劳保用品
:简易防毒面具每人一套(包括机房所有的人
员),备用两套,有氧呼吸器两套,防毒服
2套,绝缘橡胶手套
2付,水靴
2双,雨伞
2把,洗眼器
2个,食醋、硼酸等药品若干。
4、高纯度液氨、
46#优质冷冻油,是氨 ...